электрики на форуме есть? нужно сделать подвод к дому ,ТУ есть, скомплектовать ящик и сделать
бюджетно  -    156
Ответов 3 Написать ответ
  • RysLan
    RysLan
    Руслан Александров
    25 июля
     

    В ТУ указан номинал автомата вводного.
    Берете ТУ идете в магазин где электрику продают. Покупаете
    1 Автомат который в ТУ указан + бокс к нему.
    2 Счетчик одно или дух тарифный на номинал указанный в ТУ (220 или 380)
    3 УЗО
    4 Автомат на электроплиту если таковая имеется по номиналу плиты
    5 Автомат на стиралку, тоже по номиналу. Мощность плиты и стиралки в паспорте смотрите.
    6 по два автомата на каждую комнату (1 на свет и 1 розетки) или всего 2 если проводка готовая уже
    7 крюк за который будет цепляться кабель на доме, на столбе обычно крюк есть.
    8 два подвеса- они держат сип кабель на крюках
    9 сип кабель 2 жильный если 220 или 4 жильный если 380 это в ТУ указано.
    10 зажимы с проколами по одному на каждую жилу кабеля
    11 гофру для сип кабеля и скобы для ее крепления.
    12 Бокс куда автоматы и счетчик будут установлены.В магазине вам посчитают размер бокса по автоматам и счетчику
    13 провода для монтажа автоматов по метру синего и коричневого. Синий 0 коричневый для фазы
    14 саморезы для крепления крюка и скоб для гофры.
    Лучше сгонять в магазин дважды-1 взять все по списку потом докупить кабель и гофру,
    Дома собрать ящик повесить на высоте 1,7 метра от пола, выше или сбоку повесить вводной автомат в боксе. Выше автомата сантиметров 10-15 дырявите дом на улицу Настоятельно рекомендуют в отверстие в стене вставлять металлическую трубу ее внутренний диаметр должен быть чуть больше диаметра гофры. Снаружи определяете где будет крюк висеть- он должен быть не ниже 2,5 метра от земли. По возможности делайте повыше. Далее считаем длину гофры: 15 см от автомата+ толщина стены+ расстояние до точки выше крюка на 10-15 см с учетом изгибов прокладки+ 50см на всякий случай. Затем считаем длину кабеля: длина гофры+ расстояние от дома до столба + 4м на угол наклона кабеля и тп. После замеров сгонять в магазин и докупить кабель и гофру, ну и если чего забыли взять.
    Монтируете кабель в гофре по стене дома, вешаете на крюк а другой конец тяните к столбу остаток сворачиваете колечком и крепите к столбу на сколько лестницы хватит. Те кто приедет подключать сами поднимут на нужную высоту. Подвес и зажимы отдадите им когда приедут.
    Это кратко- деталей на ютубе полно. Ну это если вам бюджетно надо. А если не бюджетно и если нет желания, инструмента и технического склада ума, то вам сюда :
    https://doska.ykt.ru/posts?query=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0®ion=yakutsk&cid=-1&sid=-1&rid=-1&minFullSpace=&maxFullSpace=&minPrice=&maxPrice=

    звоните договаривайтесь

    2
  • житель
    26 июля
     

    Спасибо, толково!!
    а УЗО???
    ограничитель мощности
    рубильник??

    0
  • RysLan
    RysLan
    Руслан Александров
    26 июля
     

    УЗО это устройство защитного отключения. Грубо говоря -Бывает стиралка током пощипывает-это утечка тока. вот от таких вещей нужно узо, что бы при утечке не било током.
    Автомат защищает от превышения нагрузки- чтобы провода не поплавились и не замкнули или чего хуже загорелись.- он как ограничитель мощности и рубильник используется.
    Есть еще дифавтомат это УЗО и автомат в одном корпусе, но он дороже

    1
Ответ на тему: электрики на форуме есть? нужно сделать подвод к дому ,ТУ есть, скомплектовать ящик и сделать
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  
Обратная связь
Предложения и замечания