Говорят котел с медным теплообменником не подойдёт если в системе алюминиевые радиаторы
123  -    3859
В одном местном магазине так сказали , что если в системе алюминиевые радиаторы то надо уже брать котел с теплообменником из нержавейки. И в интернете такое пишут http://domutom.ru/forum/94-237-1
Ответов 8 Написать ответ
  • lygok
    24 июля 2018
     

    jn

    полный бред

    0
    • тоже такое говорили про токи блуждающие
      24 июля 2018
       

      lygok,
      Ваши аргументы напишите

      0
      • lygok
        24 июля 2018
         

        jn

        больше 20 лет монтирую людям отопление в половине проектов котел с медным теплообменником и алюминиевые радиаторы , проблем никаких ,а блуждающие токи быстрей сожрут нержавейку.

        0
        • .
          24 июля 2018
           

          lygok,


          Черномашенцев В
          Работая частным строительным экспертом, нередко наблюдаю проблему газообразования при использовании медных труб в системе отопления. И совершенно не вижу таких проблем в системах БЕЗ меди. Не буду ссылаться на статьи в интернете - там много глупостей, но перескажу свой реальный опыт, чтобы предостеречь неопытных дачников. Вот выдержка из статьи для журнала "Современный ДОМ", которая скоро готовится в печать. Думаю, что тут всё ясно написано :

          «Дело в том, что непосредственный контакт меди со сталью, оцинкованной сталью или алюминием вызывает электрохимическую коррозию, вызывающую быстрое растворение металлов. Если сочетание медных и стальных труб является допустимым при определенных условиях (водоснабжение загородного дома), то совмещать медную трубу и алюминиевые радиаторы в замкнутой системе отопления не допускается ни в коем случае. Об этом прямо написано в одной немецкой инструкции по монтажу медных труб, которую обычно не удосуживаются прочитать ни рабочие-монтажники, ни подрядчик. В инструкции на эту тему написана целая глава: «Соединение меди с другими металлами». Изучив инструкцию, я обнаружил, что прямой контакт меди с другими металлами необходимо разорвать изолирующей прокладкой, либо производить соединение через латунный шаровой кран или другой латунный фитинг. Я видел системы, где такой разрыв был сделан монтажниками. Но даже отсутствие прямого стыка стимулирует коррозию. Постоянная коррозия медных труб приводит к выделению в теплоноситель-воду ионов меди Cu2+, которые разносятся по системе циркулирующим потоком теплоносителя. Осаждаясь в местах уже возникших коррозионных язв, ионы вызывают ускоренное разрушение стали, цинка и особенно алюминия.
          Таким образом, применение медных труб в основном ограниченно системой водоподачи, если медные трубы находятся, следуя потоку воды, после стальных или алюминиевых труб или элементов. Немецкая инструкция утверждает, что допустимо использовать медные трубы в замкнутой системе отопления, если содержание кислорода в воде не превышает 0,1 мг/литр, чтобы исключить образование ионов меди. Но последняя фраза в главе окончательно расставляет все точки над i : «Даже в замкнутой системе циркуляции недопустимо использовать в одной схеме медь и алюминиевые радиаторы.»

          Мой личный опыт показывает, что даже немецкие инструкции могут ошибаться : систему отопления нельзя комплектовать медными трубами даже при отсутствии алюминиевых радиаторов. "Медь+Сталь" может вызывать аналогичные проблемы, только в значительно меньшей степени по сравнению с парой "Медь +Алюминий".

          В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          хочу предупредить , что столкнуться с медной проблемой можно не покупая медные трубы для своего дома. Некоторые модели настенных газовых котлов могут иметь теплообменник из медных труб. Также мне встречались довольно дорогие радиаторы отопления, у которых в качестве объяснения высокой цены рекламировалась гремучая смесь: медная трубы с алюминиевыми пластинами теплообменника. Такая пара, по мнению фирмы-производителя, должна обеспечить высокую теплопередачу и быстрый нагрев помещения. Без комментариев.

          1
          • eger999
            31 июля 2018
             

            Это если прямой контакт, когда медная труба соединяется с алюминиевым радиатором.

            А если котел с медным теплообменником и пластиковые трубы- нет прямого контакта

            0
  • Михаил
    21 ноября
     

    Медный теплообменик котел фироли с30е домина. Радиаторы алюминивые в них при промывки черная жижа. Лучевая разводка. Вентиляции калектора забываются черными как бы камнями. Что делать?

    0
  • 777
    22 ноября
     

    В алюминиевых радиатора сердечник всеравно железный

    0
  • Кракен789
    Кракен789
    Карлос
    Ветеран
    Вчера, 09:13
     

    А как быть с тэн? Они же из меди, ну сплавов содержащих медь

    0
Ответ на тему: Говорят котел с медным теплообменником не подойдёт если в системе алюминиевые радиаторы
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  