Проблемы с котлом?
Constantin-D.  -    32183
советы,рекомендации,расчеты по отоплению и газовому оборудованию.
Ответов 281 Написать ответ
  • иван
    11 января 2014  

    .

    подскажите пжл.как сделать забор воздуха бакси эко фоур24 с помещении.котел однотрубный(коксикальный) заранее спасибо.

    0
  • стас
    11 января 2014  

    Здравствуйте!

    После подключения доп насоса на обратку в настенный Навьен, стало плавать давление 130-160, при этом котел время от времени вздрагивает. Насос подключен немного мощнее, который в котле. Говорят это нормально. Что скажете? Помоему так не должно быть, или котел работает на износ

    0
    • Constantin-D.
      11 января 2014  

      нельзя так делать

      если ставите доп насос, то всегда надо сделать так чтобы при работе не нагружали друг друга. в вашем случае хотя бы провели трубу на 25 между подачей и обраткой перед котлом. так система получится двух кольцевая в виде восмерки. и насосы не будут друг другу мешать.

      1
    • Dan
      22 января 2014  

      По

      Уму наслс ставится на подачу между обратко и подачей монтируется перепускной клапан

      0
    • pav776
      20 апреля 2015  

      Между обратной и подачей ещё установить обратный клапан трубу подобрать в зависимости от дополнительного насоса и судя по диаметрами трубы воды немного зачем второй насос?

      0
  • Betyun
    11 января 2014  

    ...

    Котел Бакси Луна3.
    Труба коаксиальная торчит наружу почти целиком, каждый день чищу от льда. Что если обмотать трубу греющим кабелем и сверху закрыть утеплителем из минеральной ваты?

    0
    • pav776
      20 апреля 2015  

      Забивается потому что часть отработавших газов попадает обратно в забор воздуха надо рассеиватель убрать чтобы дым струей вылетал. У итальянцев такой проблемы нет поэтому рассеиватель стоит. Утеплить пенофолом обычно этого хватает. Забор изнутри желательно не делать только в крайнем случае. Почему :
      1 теплый воздух который забераеться изнутри взамен его котел всасывает холодный с улицы через неплотности , при сжигании 2 кубов газа необходимо 18 кубов воздуха, если меньше то горение будет некачественным .будет реальное падение КПД а это ваши деньги
      2 кислородное голодание воздух в помещении всегда разреженный!

      0
  • :эр ки4и
    11 января 2014  

    у меня бакси эко фоур 24

    Откройте крышки сверху и все.

    0
  • маша
    12 января 2014  

    у нас дома

    бакси. несколько раз в день тухнет пламя. на дисплее е35 светится. перезагрузку приходится делать. переехали только в конце декабря. позвонили в газовую вчера, девушка сказала придут на след. день. так и не пришли. трубку там не берут. в понедельник надеюсь придут. новый котел и такое вытворяет. :(

    0
  • Алексей
    12 января 2014  

    Котел Ренай

    Доброе утро. Давление котла стоит на красной отметке (полоске) меньше половины красной полосы, это нормально или необходимо прокачать?

    0
  • Андрей
    12 января 2014  

    у меня бакси. Давление падает и показывает е10.

    Кран заполнения открываю и поднимаю давление. Потом закрываю на единице, а оно дальше поднимается до 3 и далее. Что делать в таком случае.

    0
    • Constantin-D.
      12 января 2014  

      требуется очистка или замена датчика давления воды,

      и монтаж дом. расширительного бабка мембранного ти па

      0
      • Betyun
        12 января 2014  

        Котел Бакси Луна3.

        Труба коаксиальная торчит наружу почти целиком, каждый день чищу от льда. Хватит ли воздуха для горения котлу, если открыть 2 крышки сверху на котле и если внешний воздуховод забъется инеем со льдом. Также придется чистить трубу каждый день?

        0
        • Bigus
          13 января 2014  

          внешний воздуховод лучше отсоедините от котла и сдвиньте на сантиметр, пусть сосет воздух с помещения и лючки необязательно открывать

          у меня такой котел так сделал, ничего не мерзнет и не гаснет, а так при открытых лючках с трубы не отсоединенной всеравно будет засасывать воздух и намерзать сосулька, может попасть кондессат воды в трубку и котел отключится в отсутствии вас. Я забыл , что такое сосульки и вам советую такой способ, проверенно 100 %

          0
          • Y
            19 ноября 2014  

            Зато будешь отапливать мировое пространство. А потом народ удивляется счетам за газ.

            0
    • pav776
      20 апреля 2015  

      Проверить давление в расширительном баке
      1,5 при при 0 давлении если необходимо то подкачать. Очень часто подкачивать нельзя нужно искать причину мог сломаться сам кран подпитки

      0
  • ninai
    ninai
    Нина И
    12 января 2014  

    Подойдет ли Термостат magictime к котлу baxi mainfour 240

    И можно ли подключить этот Термостат к умному дому чтоб можно было управлять через инет ?

    0
  • Nadikka_76
    13 января 2014  

    планируем поставить два котла газовых настенных

    чтоб один котел отапливал гараж (6*9) и 1 этаж дома (9*10), а второй котел только второй этаж дома. Почему два котла, для того чтоб регулировать температуру по разному, например на втором этаже поменьше... Правильно? или все таки один котел приобрести?

    0
    • Betyun
      13 января 2014  

      ...

      Мне кажется можно на каждой батарее устанавливать терморегулятор, тогда любую батарею сам можешь регулировать открывая или закрывая кранчик.

      0
      • Случайный зритель :)
        13 января 2014  

        +100500!

        Зачем огород городить, если велосипед уже придумали? :о)

        0
        • Constantin-D.
          13 января 2014  

          гы гы гы

          врать но написали. можно один и с терморегуляторами радиаторы. первый этаж и гараж на 32 трубой провести а второй этаж на 25 трубе

          0
          • Constantin-D.
            13 января 2014  

            ошибка, прально а не врать но. чертова т9 неоктл.

            0
            • 123
              13 января 2014  

              и кто интересно посоветовал 2котла?)))0

              0
              • Случайный зритель :)
                14 января 2014  

                У моего товарища стоит два котла. Один в работе, второй в резерве

                Себе второй в систему ставить не буду, просто положу рядом, а вдруг? :о)

                0
    • Betyun
      14 января 2014  

      ...

      Я тоже резервный котел хочу поставить.
      У Бакси Луна3 1,2-2 давление, а у Риннай Эко Фор 1-1,2.
      Не будут проблемы?
      А такую же Бакси покупать для резерва как то накладно.

      0
    • pav776
      20 апреля 2015  

      Если залит этиленглюколь термоклапаны на батареи не подойдут будут закисать тогда лучше термосмеситель возле гребенки
      Если вода можно термлклапана радиаторные
      Или вентиль ( не шаровый кран) на линии 2 этажа

      0
  • yulia
    13 января 2014  

    проблема с котлом

    Нужен хороший специалист по газовым котлам baxi, посоветуйте, заранее спасибо.

    0
    • Constantin-D.
      13 января 2014  

      ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

      0
      • yulia
        13 января 2014  

        проблема с котлом

        Котел находится в квартире, давление скачет, котел гудит, на днях вобще отключался, полквартиры замерзло радиаторы в лед. Нужна проф консультация

        0
        • 123
          14 января 2014  

          бак расширительный скорее всего. врежте на обратку.

          0
        • Constantin-D.
          14 января 2014  

          давление может играть изза загрязнения системы или же

          изза расширительного бака, но если с расширительного, то давление должно играть когда температура поднимается, ну а если просто резко поднимается и падает то скорее всего надо промывать.

          0
  • TAS
    13 января 2014  

    Константин

    У меня Бакси экофор 24 двухконтурный. Наружный забор примерзал поэтому как советовали сверху открыл одну из 2-х люков наполовину. Этгго достаточно, или совсем надо открыть, одну или оба ? Дом одноэтажный 9 на9

    0
    • Constantin-D.
      14 января 2014  

      открыть полностью одну

      0
    • pav776
      20 апреля 2015  

      Забивается потому что часть отработавших газов попадает обратно в забор воздуха надо рассеиватель убрать чтобы дым струей вылетал. У итальянцев такой проблемы нет поэтому рассеиватель стоит. Утеплить пенофолом обычно этого хватает. Забор изнутри желательно не делать только в крайнем случае. Почему :
      1 теплый воздух который забераеться изнутри взамен его котел всасывает холодный с улицы через неплотности , при сжигании 2 кубов газа необходимо 18 кубов воздуха, если меньше то горение будет некачественным .будет реальное падение КПД а это ваши деньги
      2 кислородное голодание воздух в помещении всегда разреженный!

      0
  • Василий
    14 января 2014  

    Система отопления

    Посоветуйте пожалуйста, дом 2 этажа, всего 160 м2, котельная 4х4, септик, котел Китурами 29 квт, система двухтрубка из пп труб 25 диаметра. Разводка от котла через гребенки, перед котлом на обратке насос вило на 7 метров напора, в систему залит теплый дом в перемешку с водой в пропорции 1:1, всего 150 литров, протяженность труб всего 204 метра (подача и обратка), количество секций отопительных приборов 180 ед. Проблема - не греют крайние радиаторы, стоят еле теплые, на крайних стоят автоматические воздушные клапаны (воздуха быть не должно). Говорят мощности котла не хватает, но думаю просто напора насоса маловато для 25 трубы с кучей поворотов и батарей, если поставить насос скажем 10 метров напора, решит ли это проблему? Посоветуйте пожалуйста.

    0
  • альберт
    15 января 2014  

    Газ оhо5у уларытарга туох докумуон наданый

    мин оhо5ум энергонезависимай аттак 25квт, иник же оhо5у 45квт уларытары кынабын

    0
    • 123
      16 января 2014  

      сана газ киллэттэрэр курдук доки требуют

      0
      • оннук буотах
        27 января 2014  

        котел уларытыы

        техусловие5ын эрэ уларыта5ын уонна теье ба5ар уларые

        0
  • notulinka
    16 января 2014  

    .

    подскажите пжл. у нас бакси эко фоур 24
    на дисплее несколько раз в день светится е35. крышку сверху открыли, стабилизатор стоит. котел новый. что делать?

    0
  • Л
    18 января 2014  

    Срочно

    Срочно нужен специалист. После отключения электричества в пригородном газовый котел навьен 29 не включается. Выдает ошибку 02. Просьба оставить контакты специалистов.

    0
    • Constantin-D.
      18 января 2014  

      попробуйте давлние поднять, если потечет с котла, значит тплообменник лопнул

      а у него, засранца, теплообменник ремонту не подьежит.

      0
      • Constantin-D.
        18 января 2014  

        или же просто где нить прихватило. по углам пушкой продуйте

        конечно же после верх написанного

        0
        • dark201
          19 января 2014  

          Вопрос Константину. Конвектор Alpine h5500 -расход газа

          больше паспортного, может ли это быть из-за повышенного давления в газовой магистрали. То же с напольным котлом Beretta Abtonom 36 RAG. При запуске котла давление не измеряли-просто подцепили и включили. Кто делает настройку газовых котлов?

          0
          • Constantin-D.
            20 января 2014  

            Фиксируйте, сколько минут работает, и сколько минут отдыхает.

            затем напишите тут. Так можно узнать, можно ли будет убавить газу.

            0
            • dark201
              30 января 2014  

              3мин40 сек работает 1мин 20 отдыхает

              температура 64, выше пока не поднимаю, так как живу там не все время

              0
  • Стас
    20 января 2014  

    У меня котель Навьен 35-асе, после использования горячей воды, котел

    иногда выдает ошибку "04" (что-то вроде ошибки воспламенения), затем через секунд 10-15 сам включается и работает нормально. В чем может быть дело?

    0
    • Стас
      23 января 2014  

      Уточнение: не только после, но и при использоавнии горячей воды.

      Но вода горячяя как бы есть

      0
  • ни к селу ни к городу
    20 января 2014  

    у меня проблема с твердотопливным котлом

    а вернее с дымоходом - засорился. как прочистить? высота трубы 10 м

    0
  • 123
    22 января 2014  

    дымовую трубу настенного котла,

    допустим, риннай рб207, можно вынести с "коленом 90 гр" вертикально над первым этажом , если забор воздуха планируется с техпомещения, т.е теплый?

    0
    • Constantin-D.
      22 января 2014  

      нет, для принудительного дымохода такое не обязательно.

      так как естественная тяга не нужна.

      0
      • 123
        23 января 2014  

        вопрос не в улучшении тяги,

        а вывести выхлоп наружу, от того что забор воздуха будет с отапливаемого помещения кпд , думаю, только выиграет. Не будет ли "помехой" колено 90 гр и удлинение трубы, как все это повлияет на работу котла?

        0
        • Stoeger
          24 января 2014  

          Если удлините дымоход то на работу котла влияет.

          Дымоход можно удлинить до 7 м. не сужая диаметр и не меняя конфигурацию в меню управления, так пишут сами производители. Но в наших условиях если частный дом то можно удлинить наверх через тройник увеличив при этом диаметр до 100 мм. ну и утеплить его. Если не хотите чтобы не было куржака на стене. Не правильное удлинения дымохода приводит к нагарообразванию теплобменника, из за не хватки кислорода.

          0
          • 123
            24 января 2014  

            вы ,наверное, имеете в виду

            камеру сгорания , говоря теплообменник? Есть приточная труба, приток= оттоку, каким образом не должно хватать кислорода? Если подумать логически, то чем длиннее вытяжка, тем сильнее тяга, а чем сильнее тяга тем ,должно быть, меньше КПД? Или как?

            0
            • Stoeger
              27 января 2014  

              кпд и так большой у них некуда больше увеличивать!!!

              Вы не правильно поняли. тяга важна для котлов с открытой камерой сгорания (обычно для напольных). А ваш котел с закрытой камерой сгорания (принудительная). Удлинение дымохода для данного котла на кпд никак не влияет. любое удлинение дымохода увеличивает нагрузку вентилятора. Тем больше кпд у котла тем больше конденсатообразование.

              0
  • вова
    22 января 2014  

    может кому надо стабилизатор напряжения

    Teplocom 400,для настенного газового котла,новый в упаковке,осенью купил,но не пригодился.По магазинской цене.

    0
  • cyu
    23 января 2014  

    Навиен гст 40-к

    Внутри котла че то гремит время от времени.

    0
    • Constantin-D.
      23 января 2014  

      теплообменник завоздушен.

      0
      • cyu
        24 января 2014  

        А как развоздушить?

        0
        • Constantin-D.
          24 января 2014  

          оо, это смотря как проложены смонтированы трубы,

          сливаете резкими рывками через подачу, только так можно пузырьки убрать с теплообменника.

          Люди не берите навиен, хлопот понаберете, криворуких дело это, нюансов не учли.

          0
    • Stoeger
      24 января 2014  

      навиен 40 к

      Когда имнно гремит? Обычно гремит при розжиге, если розжиг не плавный.
      Либо просто кислорода не хватает, в результате этого хлопки маленькие бывают и рассекатели пламени шумят.

      0
      • cyu
        24 января 2014  

        До розжига. Когда котел в спокойном состоянии

        0
        • Stoeger
          28 января 2014  

          До розжига.

          Это у вас наверно рассекатели шумят.

          0
          • cyu
            29 января 2014  

            Кажется что уогда горячую воду включаем шумит

            Иьигэр туох эрэ босхо барбыт курдук тыаьыыр. Чараас тимир лииьи тыаьатар курдук

            0
            • Stoeger
              29 января 2014  

              Контур ГВС шумит значит.

              Иhигэр змеевик баар ол тыаhыыр. Туох да куттала суох онно.

              0
    • pav776
      21 апреля 2015  

      Скорость в теплообменники высокая вряд ли воздух мог внутри скапливаться, если стук виде щелчков то скорей всего накип или частицы отложений или грязи попали в теплообменник теперь преставте бурный поток горной речки есть места где поток воды как бы стоит огибает препятствия там и кипит типа щелкает. Очищается раствором щелочи у сиго есть такая установка

      0
  • Betyun
    24 января 2014  

    ...

    Какой напольный котел порекомендуете для резерва?
    Можно ли ставить дополнительный котел для резерва рассчитанное на работу с меньшим давлением в системе чем используется в рабочем котле?

    0
    • Constantin-D.
      24 января 2014  

      есть же типа аттак напольные которые расчитаны до 3бар

      использование напольников которые расчитаны только до 1 бара не рекомендую, так как у них может быть сварочные швы некачественными.

      0
      • бакси экофор
        25 января 2014  

        проблема

        подскажите пожалуйста, на днях подключились к газу. когда переехали в дом, оказалось, что температура на котле максимальная. попытались снизить, но температура начала скакать. в итоге котел заглох. кое как включили опять на максималке. почитали всякого. в инструкции написано, что котел д.б. оборудован комнатным термостатом. обязательно ли нужен этот термостат и почему сами не можем регулировать температуру? может заводскую настройку нужно както поменять?

        0
      • бакси экофор
        25 января 2014  

        проблема

        подскажите пожалуйста, на днях подключились к газу. когда переехали в дом, оказалось, что температура на котле максимальная. попытались снизить, но температура начала скакать. в итоге котел заглох. кое как включили опять на максималке. почитали всякого. в инструкции написано, что котел д.б. оборудован комнатным термостатом. обязательно ли нужен этот термостат и почему сами не можем регулировать температуру? может заводскую настройку нужно както поменять?

        0
  • Лена
    25 января 2014  

    Проблемы с отоплением

    Установили котел Риннай 207 на 23 кВт, дом 130 кВ.м 2 этажа, система однотрубная. Обратка почти холодная. Продавцом было заявлено, что данной мощности хватит. В чем может быть проблема и к кому обратится за консультацией?

    0
    • навиен20к
      25 января 2014  

      подскажите

      как включить правильно повышенный режим в котле навиен 20к, в книжке не написано как включить. есть переключатель dir2 вкл и выкл. его надо при отключенном питании включать? проблема в том, что температура не поднимается от 65 градусов, если даже выставишь 70-80, все равно стоит 65. котел новый, фильтры все чистые. dir переключатели стоят на обычном режиме. и надо ли перенастраивать котел с манометром в режиме макс и мин работы если хотим включить режим максимум. подскажите номера телефонов спецов по навиен.

      0
      • Stoeger
        27 января 2014  

        может котел не справлятся с объемом.

        Не тянет котел. Квадратура дома?

        0
    • Stoeger
      27 января 2014  

      130 кв.м. данный котел должен тянуть

      Проблема в системе. Однотрубная система не подходит для такого дома. Количество радиаторов (приборов) и общее количество секций? Последние радиаторы у вас стоят просто так, от них никакой пользы. Дом греют только радиаторы которые на начале круга стоят.

      0
    • pav776
      21 апреля 2015  

      Мощности должно хватить с головой, если обратаа холодная при этом котел часто ВКЛ выкл то нет нормального протока воды, претензии к сантехникам

      0
  • навиен 35
    27 января 2014  

    Подскажите как специалист. Котел установлен на 80 градусов

    и реально держит 78-79 градусов без отключений. Недавно, когда было немного тепло (-38 на улице), котел установил на 75 гр., при этом котел также работал на 75 и без отключений. Вопрос: он вообще должен время от времени отключатся? И расход при 80 и 75 в моем случае (без откл.) влияет на расход газа или без разницы?

    0
    • brund
      27 января 2014  

      котел

      Горелка всегда работает с одной мощностью, вне зависимости от установленной температуры. В момент отключения горелки камера сгорания котла раскалена и процесс нагрева продолжается а потом начинается процесс остывания, за счет этой раздницы баржуи экономят газ, время остановки зависит от многих факторов. Система отопления это не только котел, а еще и батареи трубная разводка теплопроводность стен и т д. Котел выдает разность температур чем ниже обратка тем ниже подача

      0
    • Stoeger
      28 января 2014  

      Навиен 35 напольный или настенный?

      Если напольный то должен останавливаться.

      0
      • Stoeger
        28 января 2014  

        Навиен 35

        Объем отапливаемого объекта?

        0
        • навиен-35
          28 января 2014  

          Настенный, площадь где-то 220 кв.м. с гаражом. На холод не жалуюсь,

          в гараже +15, на первом этаже дома +27-28, на втором еще теплее, всяко 30 есть.

          п.с. у котла есть доп. насос на обратку

          0
          • brund
            28 января 2014  

            котел

            Непонял? а зачем тогда насиловать котел. Чем дольше котел работает на максимальной нагрузке тем меньше срок эксплуатации. Идеальные условия когда температура подачи 65-75 гр при комнатной 22-24 гр, время отключения горелки 6-10 мин

            0
          • Stoeger
            28 января 2014  

            Настенные котлы

            У настенных котлов клапаны модуляционные. То есть мощность котел сам регулирует исходя от датчика температуры (терморезистор). например из настенных Rinnai мощность меняет от 25% - 100% и подачу воздуха тоже. Так что ваш котел почти такой же. Настенные котлы почти все так работают, не останавливаясь. Так лучше для них.

            0
            • навиен-35
              29 января 2014  

              Ясно, спасибо. Получается что при 75 все же экономия газа есть, хоть и небольшая.

              0
  • толстый
    28 января 2014  

    котлы

    посоветуйте пожалуйста напольный котел, энергонезависимый, с высоким кпд, дом 100квадратов, в будущем хочу утеплить мансарду. система отопления закрытая, еврорадиаторы. сейчас стоят кстг в доме и гараже(60квадратов), за декабрь сожрали тыщу с лишним кубов

    0
  • евгений
    31 января 2014  

    котел

    берите ксг чисто газовый котел неэнергозависисмый, у них кпд больше чем у универсальных кстг. фирмы типа ATON-16кВт вполне хватит на 100м2.

    0
  • Александр
    31 января 2014  

    сжиженнай баллон

    сжиженнай баллоннаах газ настеннай котелга т8ь8 уьуннук барыай? уонна ханнык котелу сжиженнайга к8ь8р8р тургэний?
    мин бэйэм горелка онорон топкам иьигэр угаары гынтым, только расчеттаабатым сатаан на сколько оно хватит.
    практиктар субэлээн эрэ. биьи улууска газ суох

    0
    • Betyun
      31 января 2014  

      ...

      Baxi помоему можно перевести на сжиженный, в руководстве смутно что то такое помню.

      0
    • yackor
      1 февраля 2014  

      перевод на сжиженный газ

      настеннай риннай кеьеруеххэ сеп. где то 1 баллон 2 - 3 суукка тиийиэн сеп. онно эбии форсунка ыла5ын уонна демфер диэн баар баллонна кеьерергер. плюс настройкалата5ын давления газа котла. хардыы фирматтан ыйыталас.

      0
  • Betyun
    31 января 2014  

    ...

    А напольные котлы Аттак в Якутске продаются?

    0
    • brund
      1 февраля 2014  

      attack

      Магазин Евротехника на Ф Попова

      0
    • и8 9
      3 февраля 2014  

      в евротехнике дорого

      дешевле есть на строит рынке ИП Лугинов,еще где то видел.......

      0
    • Гермес
      3 февраля 2014  

      Раньше

      На субурусского где магазин Сузуки были

      0
  • Иван
    31 января 2014  

    Стоит в квартире котел Навьен 16к

    При включении горячей воды свистит. Стоит немного перекрыть кран подачи газа, шум пропадает. Все вроде ок работает в таком режиме, только вот горячую воду он не успевает до нужной температуры нагревать, еле теплая бежит. Когда газовый кран открываешь то греет нормально, но свистит. Газовая служба СИГО ничего дельного сказать не может, приезжают разводят руками и уезжают. Может есть нормальные мастера которые либо починят, либо точную причину установят?

    0
    • любовь
      1 февраля 2014  

      помогите советом электроэнергия мощности не хватает , бакси отключается для

      живем в поселке, дом самый крайний, из за этого на стабилизаторе всегда почти 150-180 показывает

      0
      • Stoeger
        1 февраля 2014  

        Зря вы бакси купили.

        Стабилизатор какой мощности? Марка? Вам стабилизатор хороший поможет.

        0
      • совет
        30 октября 2014  

        бывалого

        снимите данные стабилизатора ежедневно на фото и на суд подавайте Якутскэнерго за некачественное обслуживание требуйте чтобы за этот период не платить они обязаны 220-250 вольт держать

        0
    • pav776
      21 апреля 2015  

      Может шланг поменять на больший диаметр бывает сам шланг свистит

      0
  • Betyun
    1 февраля 2014  

    ...

    Констанитин!
    У меня вопрос по котлу Бакси Луна3 конфорт 31Кв.
    Наш котел раньше в такое холодное время не отключался и работал беспрерывно. Уже несколько раз котел отключался, в результате чего в радиаторах вода сильно остывала, но затем самопроизвольно включался и дальше работал в штатном режиме. До этого осенью и весной котел отключался в штатном режиме, но вода так не остывала.
    Ранее котлу поменяли насос обслуживающая организация, т.к. насос завоздушивался и возникала ошибка. Иногда насос включался сам и работал.
    Может насос нужно регулировать чтобы он своевременно отводил воздух? Мне кажется возникает ошибка, но когда я выхожу в котельную, насос уже сам работает, т.е. видимо воздух выводит с запозданием и насос включается когда вода уже остыла. Система течет в нескольких местах немного, и подпитывающий насос сам выравнивает давление время от времени.

    0
    • Betyun
      3 февраля 2014  

      ...

      Оказывается дело в насосе котла. Из-за того, что система течет давление падает, поэтому подпитывающий насос поднимает давление подавая воду. Видимо вместе с новой порцией воды в насос котла попадает воздух и котел выдает ошибку 25E. Когда отключаю котел из сети и снова включаю нормально работает.
      Это считается нормальным, что надо каждый раз отсоединять от сети и снова включать чтобы заработало?
      В насосе котла видна головка большой винта с прямым шлицом спереди и он закрыт до упора. Может его надо регулировать чтобы воздух сразу выходил? А то мне кажется воздух не может выходить или выходит с трудом.

      0
      • мгм
        3 февраля 2014  

        Не могу найти

        Константин,где найти термопару на газовый конвектор ALPINE AIR турция?Отломилась трубка медная под корень от термодатчика.Все газовые магазины обошел.Нету такого.От котлов есть но другие.

        0
        • brund
          3 февраля 2014  

          конвектор

          Вы так и не сказали, термопара или терморегулятор, это разные вещи, термопара отвечает за контроль пламени на пилотной горелке, терморегулятор (с толстым медным окончанием) отключает основную горелку по температуре в помещении. Производитель SIT не предусматривает ремонт автоматики SIT 630, следовательно отдельно терморегулятор не найдете

          0
      • 123
        3 февраля 2014  

        это неправильная работа котла.

        устраните утечки, поставьте спускники и все должно нормализоваться.

        0
      • Sroeger
        3 февраля 2014  

        Е25 ощибка у бакси

        Трактуется так "Не правильный алгоритм роста температуры"
        Перегрев, температуру датчик фиксирует больше 92 градусов.
        Значит:
        1 не исправен датчик температуры.
        2 не исправен насос циркуляционный.
        3 завоздушило где то (мало вероятно)
        4 недостаточная циркуляция теплоносителя. (посмотрите фильтр, правильность монтажа системы отопления Гидравлику)
        когда сделали систему?

        0
        • Betyun
          3 февраля 2014  

          ...

          Система второй год как работает.
          В книге Бакси Луна3 конфорт было написано, что Е25 означает воздух в насосе.
          А как вытащить фильтр для очистки? В книге про это не нашел что то.

          Котел отключается и выводит ошибку 25Е сразу после того, как подпиточный насос Вило поднимает давление в системе до рабочего. Значит со свежей водой из подпиточного насоса поступает воздух.

          Система течет в нескольких местах, просто так не заделаешь - потрескались китайские некачественные пластиковые краны подачи воды в радиаторы. Течь можно прекратить только после слива воды и переделки по новой. Это будет только весной-летом, сейчас невозможно сделать.

          0
  • олег
    19 февраля 2014  

    газ котел гаснет

    Доброго всем дня.Прошу совета,у меня дом маленький 7х7 газ котел ALPINE AIR новый осенью уста
    навливал.С приходом холодов стал коптить и гаснуть.Смотровое окошко в котле через 2-3 дня снимаю чищу от копоти.Гаснет почти каждый день.Горелка горит после розжига синим пламенем а когда нагреется почти красным пламенем.Газовики приходили говорят надо снимать котел отсоединять от отопления, в данные холода это проблемно.Константин подскажи пожалуйста в чем может быть причина.Спасибо.

    0
  • Hoper
    19 февраля 2014  

    подсунь телефон и сфотай тепообменник

    есть подозрение что он забился.

    0
  • Олег
    20 февраля 2014  

    гаснет запальник

    Доброго дня.Спасибо за внимание ребята.Вчера продул пропылесосил внутри котел,сейчас копоти намного меньше и пламя сине-желтое.Сидел наблюдал в смотровое окошко за работой котла оказывается гаснет запальник.Котел наберет нужную температуру и горелка отключается а запальник потухший и горелки неоткуда воспламенится.Начинаю зажигать запальник, пока регулятор нажатый запальник горит отпускаю гаснет,когда котел немного остынет зажигается сразу.А куржак я каждые 3-4 дня убираю.Что за проблема с запальником дайте совет.

    0
    • Constantin-D.
      21 февраля 2014  

      термопару надо менять, с низу горелки проводка идет, типа трубки, которая соединена с термостатом с верху справа или сзади стоит.

      где стоит термостат присоединенный к теплообменнику, выньте клеммы оба и соедините между собой, если не сработает то надо менять саму термопару. если у вас стандартная термопара могу продать вам, если у мя подходящая валяется.

      0
      • Олег
        22 февраля 2014  

        гаснет котел

        Здравствуйте еще раз.У меня обычный парапетный не энергозависимый газ котел.Сейчас приходил газ мастер и наблюдал за работой котла,он говорит что когда горелка воспламеняется-то от вспышки пламени гаснет запальник.Большее пламя гасит маленькое, и посоветовал ручку управления регулировки газом зафиксировать в постоянно нажатом состоянии так говорит запальник не погаснет.Как вам такой совет мастера?И еще у меня длинна трубы дымохода 55см а воздухозаборника 50см это по заводскому может наростить обои.

        0
        • pav776
          21 апреля 2015  

          Давление газа в запалнике регулируется !
          Нужно его отрегулировать чтобы не гаснул а таг же прочистить

          0
      • Нужна помощь в запуске системы отопления
        22 октября 2014  

        89681526722

        0
  • Мархинец
    27 февраля 2014  

    контур ГВС

    видимо засоряется, горячая вода идет все хуже и хуже, как можно решить проблему?..

    0
    • pav776
      21 апреля 2015  

      Изначально в контуре гвс перед котлом дужно ставить полифосфатный фильтр есть в магазине ТеплоГаз проблем не будет один фильтр на 70 кубов воды а так уже менять или прочитать спец раствором от накипи и отложений

      0
  • Августа
    28 февраля 2014  

    Бакси или Риннай

    Посоветуйте какой взять настеный газ котел Риннай или Бакси дом деревянный 2 эт 140 кв м + гараж 30 кв м.

    0
  • суо кери
    11 сентября 2014  

    Константин

    Купили навьен GA 17 напольный. Т.к. мы в улусе придется самим установить. Какой, на сколько литров расширительный бак подойдет. И как наполнить систему водой. Заранее спасибо

    0
  • Гаврил
    30 сентября 2014  

    Проблемы при запуске газового котла Атон АОГВД-50Х

    Дом 2 этажа, общая отапливаемая площадь 240 кв.м., котельная 24 кв.м. установили котел Aton АОГВД - 50Х расчетная мощность 50 кВт. Тяга вроде нормальная. дымоотводящий патрубок соответствует размерам, труба диаметром 140 мм полностью утеплен. Длина трубы 3,6 метра. При запуске сильно нагревается крышка котла и переднее табло. Поток горячего воздуха выходит из жалюзи стабилизаторов тяги в чем дело?

    0
  • незнающий
    1 октября 2014  

    гараж

    Срочно нужен специалист.посоветуйте или дайте телефон пожалуйста(т.89841071226 оплата на месте)у меня в гараже стоит котел КСТГ.Запускается все номально горит.Но через некоторое время отключается все,даже горелка,почему.МОЖЕТ ДАТЧИК.

    0
    • Stalker
      5 октября 2014  

      Так и должен работать котел)))

      Температуру нагнал установленную и отключился, горит только запальник. Потом остыл чуть и горелки опять воспламеняться от запальника. Работу терморегулятора можно проверить так разожгите котел поставь температуру мах, как котел наберет температуру выше 50 градусов уменьши регулятор до минимума горелки должны потухнуть, потом опять на мах горелки должны разжечься. Если все ок, но при наборе температуры котел тухнет все равно, то глючит датчик тяги. Датчик тяги стоит наверху котла возле дымохода, после розжига котла если нет тяги, этот датчик нагревается и перекрывает подачу газа.

      0
    • Технарь
      23 октября 2014  

      Какой марки автомат стоит?

      0
      • Про
        23 октября 2014  

        Почему котел Аттак выше 60 гр температуру не поднимает?

        0
        • суо кери
          24 октября 2014  

          технарь

          Расширитель поставили 18 литров. Проблема поставили на 23 отключается на 18градусов со вчерашнего дня

          0
  • Семенов
    26 октября 2014  

    вопрос:

    котел Baxi Eco Four 24F, встроенный насос греется сильно, так должно быть?
    циркуляция в норме

    0
  • 7up
    26 октября 2014  

    датчик температуры на КСТГ несложно поменять ? автоматика САБК 4

    0
  • боб
    29 октября 2014  

    котел навьен делюкс 16к запустили сегодня. работает 40сек потом отключается на сек 30, в чем причина

    0
    • риннай 257
      4 ноября 2014  

      срочно нужен специалист

      Позвоните на этот номер тел89618675775

      0
      • 1
        4 ноября 2014  

        в чем проблема?

        0
        • Owner
          12 ноября 2014  

          Не держит давление baxi Luna 3

          Что может быть, котел и система новые, давление падает до нуля, но работает, что делать? При отключенном котле давление 1 бар...

          0
  • вот такая проблема
    18 ноября 2014  

    котел бакси есть бесперебойник,

    если свет отключается , бесперебойник самостоятельно не подключается к котлу, работает котел только когда вилку от котла отсоединяешь и переворачивашь[полярность меняешь) .

    0
    • dark201
      18 ноября 2014  

      фазозависимый котел. Бесперебойник выдает две фазы по 110 вольт

      вам нужен или дополнительно заземленный стабилизатор, или делать "сквозной ноль" на ИБП

      0
      • спасибо
        18 ноября 2014  

        значит

        нужен электрик, может кто возьмется и сколько будет стоит?7

        0
        • kodu
          18 ноября 2014  

          напольник

          Здравствуйте!какое давление оптимально для котла феролли 35 квт,энергонезависимый.насос цирк-й есть,расш-ль на 35л,темп.на котле стоит на 55-57,давление котла 3 очка!давление системы на подаче с котла 2 очка,что будет когда морозы!?возле расширителя стоит кран и воздухоотводчик,может спустить воду до 1.5 очей

          0
          • КИПиА
            19 ноября 2014  

            Расширитель проверь.

            Когда котёл или находиться в работе или набравши температуру стоит, давление стоит на одном уровне? Если да, то расширитель в норме, можно понизить давление в системе до 1,5.

            0
            • ko
              25 ноября 2014  

              спасибо

              да давление стоит,так и сделали,пока все в норме,но че то расход особо не уменьшился.Может настраивать как-то что-то надо?подачу газа например?до этого стоял КЧМ.

              0
  • автор
    18 ноября 2014  

    система отопления

    Как сделать лучше отопление в гараже почти 200кв. и высота 4м. электричество только одна фаза, дрова вылетают в трубу. Ни газа и не подключение трёх фаз вариантов нет.Котёл 60литров самодельный, а общий около 400литров. Какие варианты обогрева гаража будет эффективней, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть вариант, говорят можно отапливать водяными тепловентиляторами(завесами). Как думаете в наших условиях это реально?

    0
    • Constantin-D.
      25 ноября 2014  

      извиняюсь заранее, переехал на север, по работе. тут интернет как бы есть и как бы его нет, сайт открывает иногда.

      только углем, насчет калориферов даже не думайте, всеравно расход энергии одинаковый будет, да и дорогое оно. поставьте насос с байпасом, промойте систему, сделайте комбинированного типа( открытый, закрытый). когда есть свет нагоняете давление 1,5 бар. свет уйдет сливаните чтоб по самотеку, открытый бак расширительный с краном, чтоб при свете закрыть и давление нагнать, закрытый тип бака и без крана можно поставить. ну вот как то так. в гараже главное печку норм сконструировать, чтоб дымоход был зигзагообразным, а сделать ее так сваривая бочки на трубы.2-3 бочки.

      0
      • yurra
        26 ноября 2014  

        Constantin-D, ты сильно не переживай, походу тут есть кому тебя подменить на время

        0
      • NoxWill
        5 января 2015  

        Здравствуйте Константин

        Здравствуйте Константин! У меня есть пару вопросов к вам по поводу печки baxi как мне можно с вами связаться?. А вы можете свой номер скинуть?

        0
    • yurra
      26 ноября 2014  

      за дорого все что угодно можно вам сделать, а есть ли в этом смысл?

      0
      • alexsl22
        26 ноября 2014  

        Юрий

        посоветуй, дом 100кв м. 2 этажа 3 ветки тепло запустил, котел ринай 23кв. на гребенке оставил место для спутника подачу и обратку, потянет ли котел риннай обогрев септика или насос циркул надо ставить и если надо ставить то куда? небудет ли он конфликтовать со встоенным насосом самого ринная? септик 6 кубов 5 метров от котла утеплен и естественно стоит в земле..

        0
  • NoxWill
    5 января 2015  

    Здравствуйте Константин

    У меня есть пару вопросов к вам по-поводу печки Baxi, как я могу с вами связаться? можете скинуть свой номер?

    0
    • Частник
      6 января 2015  

      Горячая вода с крана идёт с рывками

      стоит насос автомат

      0
      • Constantin-D.
        20 апреля 2015  

        причины;
        1. на отборе воды перед насосом нужно ставить обратный клапан пружинный, обычно у некоторых в комплектации его нет.
        2. может выйти из строя датчик НТС погружной температурный, стоит в теплообменнике ГВС.

        0
      • Constantin-D.
        20 апреля 2015  

        причины;
        1. на отборе воды перед насосом нужно ставить обратный клапан пружинный, обычно у некоторых в комплектации его нет.
        2. может выйти из строя датчик НТС погружной температурный, стоит в теплообменнике ГВС.
        3. реле насоса неправильно настроена неправильно, нижний предел 0,8 бар - верхний 2,5-3 бар.

        0
  • zapad111
    6 января 2015  

    На какую температуру ставить температуру на Ринае чтобы уменьшить расход газа. Дома врем не проживаю

    0
    • Constantin-D.
      20 апреля 2015  

      расход газа регулируется не по температуре, а по клапану горелки.
      в настенниках она настраивается с пульта. все по инстркции с паспорта надо делать. регулировка клапана на дисплее обычно в % соотношении. пример: на 95% мощности либо на 70%.

      0
  • Николай
    7 марта 2015  

    Котел навиен

    Заменили датчик протока теплоносителя, вечером котел хорошо протопил дом а теперь пытается запустится но не получается

    0
  • Ольга
    18 апреля 2015  

    Купили котел baxi 24 f,подскажите как правильно почистить его самим?

    0
    • Constantin-D.
      20 апреля 2015  

      как понять? только купили и чистите? б.у?
      Если б/у, то лучше вызвать мастера который его разберет нормально, прочистит четырехходовой клапан, воздухоотвод, байпас. вентиль отбора воды в систему отопления.
      А если просто систему прочистить, то просто набирая с обратки и сливая с подачи рывками до 3 бар номинал давление. с выключенным котлом.

      0
  • мастерс
    25 апреля 2015  

    Месяц назад у нас погас котел, (Бакси луна,24) показывал ошибку 03, сами е смогли запустить, смог только газовик по вызову. С тех пор постоянно стал гаснуть, но хоть запускается. показывает ту же 03 ошибку. Газовик сказал датчик тяги вроде бы.Что надо делать?

    0
    • Виталий
      26 апреля 2015  

      Тупой вопрос, раз сказали вам пора менять датчик тяги, он свой ресурс выработал, то надо его чтоб заменили, че тут думать то...

      0
  • мастерс
    27 апреля 2015  

    За год работы может выработать ресурс?

    0
  • tuzik339
    28 апреля 2015  

    Выкидывайте эти котлы Бакси,о них только и пишут что они гмо,в прекрасный момент все заморозите . Потом снимите какой-нибуть угол,сделаете ремонт,купите другой кател,сколько денег нервов,ужас!

    0
  • alvistar
    16 июня 2015  

    Здравствуйте! Подскажите у нас в городе кто-нибудь ремонтирует платы настенных газовых котлов?

    0
  • pbarilo
    19 июня 2015  

    Уважаемые профи! У меня настенный котел Navien Ace 16k. Шумит очень круто, просто нельзя находиться в комнате. Происходит это из-за подшипников турбо- вентилятора, в которые попала вода (на 3-м году службы прогорел основной теплообменник - заменили). Денег на полную замену вентилятора пока нет. Шум убивает, хотя я смазал подшипники как мог. Вопросы: 1) есть ли опыт замены подшипников, имеет ли смысл постараться поменять? 2) котел очень шумный, не будет ли опасно, если я какой нибудь термостойкий звукоизоляционный материал наклею на внутреннюю поверхность крышки котла и боковых стенок? Делал так кто-нибудь или это бредовая идея? (К сожалению, котельная в доме не предусмотрена) Спасибо за то, что делитесь опытом СЭНСЭИ! :-)

    0
  • innaba
    15 июля 2015  

    Добрый вечер! Нужен профессиональный совет!!
    Дом 2 этажа, общая площадь 260 м2, первый этаж теплые полы.
    Долго решали какой выбрать котел. РЕшили BAXi напольный.
    Вопрос какой лучше и сколько киловат надо взять котел, если давление газа в нашем регионе 90???????

    1
  • Constantin-D.
    1 сентября 2015  

    с каждым годом оборудования по вентиляции, отоплению, кондиционированию, промышленные и.т.д. обновляются т.е. изменяется частично автоматика, изменение типов измерительных датчиков температуры,давления и.т.д. исходя из этого сервисники проходят каждый год сертификацию.
    К сожалению на данный момент располагаю информацией 1,5 годовой давности, может еще некоторые котлы обновились в лучшую сторону.
    Главное как никак грамотный монтаж системы отопления, для частного дома ищите напольный котел. А какой марки исходите из цены тех.обслуживания годового, какая дешевле обойдется, в некоторых магазинах проходили иногда акции, типа купишь у нас - год обслуживания бесплатно.

    0
  • Zoleg
    1 сентября 2015  

    Пишите в Личку у кого проблемы с газовыми котлами есть запчасти!!!

    0
  • ivanova12
    4 ноября 2015  

    Нам срочно нужно менять котел газовый. Приезжали газовики, сказали, что котлу осталось жить совсем немного. Что купить, где купить?

    0
  • zahar4enko
    4 ноября 2015  

    Обратитесь в эту компанию teh-dom.ru/magazin/gazovye_kotly . Здесь вам помогут просчитать стоимость замены котла, подскажут более дешевые варианты. Кстати, в этой же компании можно заказать проект системы отопления, чтобы даже при замене газового оборудования у вас было тепло. Рекомендую компанию, как профессионала в своей области.

    0
  • лю-лю
    5 ноября 2015  

    Котел Aton AOГВМНД-16ЕВ настенный. Работает третий год. Когда включается -громко тщ делает, когда отключается- пщ, когда отдыхает- тоже шумит. Раньше такого не было. Из-за чего? Кто знает?

    0
  • асусена
    10 декабря 2015  

    Доброго времени суток! Нашла полезный топ. Надеюсь на ваш совет. Котел атон ксгв20. Дом двухэтажный 7.5*7 плюс гараж 7* 6.3 вся система от одного котла. Гараж стоит в двух метрах. Система дома в три крыла( два на первом и второй этаж) плюс четвертое гараж. Дома 112 секций радиатора. В гараже тепловентилятор вулкан мини. Проблема: вулкан стоит как радиатор при включении вентилятора моментально охлаждается. Боюсь что промерзнет вот и выключила вентилятор. Итого в гараже минус13градусов. В чем причина быстрого охлаждения? Дома все хорошо на первом 20градусов.
    Циркуляционный насос стоит за печкой на обратке и еще один в гараже тоже на обратке. Термостат и терморегулятор к вулкану подключили.

    0
  • kirrita
    13 декабря 2015  

    Лучше обратиться к специалисту.

    0
  • Constantin-D.
    14 декабря 2015  

    Дом у вас плохо утеплен, секций радиаторов ( если они евро) хватает на ~150м^2, дома должно было быть ташкент, а не +20С°.
    тепловентиляторы обычно рекомендую отдельной системой вводить, через теплообменник. заливая в систему воздушного отопления этиленглюколь(теплый дом), исключая риск рамерзания.
    В зависимости от мощности тепловертиляторов на них долны стоять мощные циркуляционные насосы, так как вода там отдает свое тепло быстрее чем у обычных радиаторов, за счет вентилятора и конструкции теплообменника.
    Незнаю кто вам такое посоветовал, но это дело "удовольствие не из дешевых" если все грамотно смонтировать.
    Если хотели гараж отапливать не постоянно, могли бы поставить проще конвектор газовый, либо ту же типичную систему отопления, но отдельной системой с обогревом через двухконтурные теплообменники на 8-9кВт. и залить туда Теплый дом. Тогда могли бы все это дело решить. Для вас наверно проще будет поставить туда конвектор.


    На котле в вашем случае должен стоять насос приблизительной мощности ~160W-240W, на тепловентиляторе ~75W-90W.
    В доме на радиаторах желательно наличие термокламанов, а не вентилей.
    Если все так и есть, то поднимите температуру отопления на 75-80градусов. отрегулируйте в доме температуру воздуха комфортную для вас с помощью вентилей радиатора, либо термоклапанами. Температуру отопления изменять не стоит, она должна быть постоянной в вашем условии.
    Насос тепловентилятора должен быть включенный постоянно, в самом тепловентиляторе если есть регулировка скорости, начните крутить вентилятор с малого. У тепловентиляторов разница температуры между обраткой и подаче всегда существенна, при комнатной температуре обычно у нормального разница ~15-25С°, а в вашем случае первоначально в обратке должно быть +8~20С° при условии что в системе температура будет 75-80С° и при характеристиках насоса про которых сверху написал.
    обычно в тепловентиляторах водяных должна стоять автоматика "защита от замерзания", т.е. приклеенный термодатчик в теплообменнике воздушном. Она должна останавливать вентилятор.

    0
  • Constantin-D.
    14 декабря 2015  

    надеюсь в тепловентиляторе не стоит смесительный узел с трехходовым клапанов для регулировки температуры теплоносителя, ее ставят только в том случае если используется этиленглюколь. с ним теплообменник тепловентилятора в вашем условии в работе попросту может лопнуть.

    0
  • mammymay
    15 декабря 2015  

    Доброе утро! Тоже хотелось бы спросить у вас, котел альфатерм бета, 50 кв на какой объём воды рассчитан, залито 120 л гликоля, сказали что объём воды маленький, 300 м2, из которых гараж 120 на балкане. Зависит ли объём воды на снижение давления в системе при выкл котле до 0,5, при вкл доходит до 2 очков. Или расширит бак?

    0
  • mammymay
    15 декабря 2015  

    И если причина в 1, то как этот объём увеличить?

    0
    • Constantin-D.
      25 декабря 2015  

      mammymay, Коэффициент температурного расширения Этилен глюколя больше чем у воды где то на ~1,3 раза. Т.е. при рассчете обьема мембранного расширительного бака (для закрытой системы отопления, где давление от 0,8 бар и выше) для водяной системы делают 1литр(расш.бак)=10литров(отопление).
      Пример: если у вас в системе залито 150 литров воды то для него нужно ставить минимум 15-ти литровый расширительный бак.
      В случае с этилен глюколем чуточку по другому считается. рассчет делается примерно 1литр(расш.бака)=8литров(отопление).
      Пример: если залито 120 литров, то расш. бак должен быть на 15литров.
      Рассчет обьема теплоносителя обычно я делаю 1кВт=4литра теплоносителя. обычно по стандарту подругому считают, но как показал опыт, и такой рассчет норм. работает. т.е. если у вас котел на 50кВт минимум 200литров.
      Исключения делаю на твердотопливные котлы где обьем теплоносителя равен примерно 1кВт(мощность котла)=25-30литров(теплоносителя в системе) для того чтоб аккумулировала тепло, так как такие котлы постоянно не работают.
      Тем больше обьем теплоносителя в системе, тем больше играет давление(расширение), вот для чего расширительный бак увеличивается по мере вырастания обьема теплоносителя в системе, Она поглащает в себе лишнюю часть теплоносителя, тем самым стабилизирует давление. И самое главное нужно ставить ее правильно.
      бак должен стоять с выходным отверстием для системы вверх, а ниппелем вниз(у некоторых ниппель тоже сверху стоит) но главное чтоб отверстие для воды должна быть строго сверху. воздух в нем не должен застревать, поэтому обычно ставится тройник,вертикально, на нижней части тройника ставишь бак, на горизонтальном выходе соединяешь систему, а на верхнем ставишь воздухоотвод.

      0
  • Mammymay
    28 декабря 2015  

    Если увеличить диаметр труб, то 80 литров все равно не добраться,

    0
  • Mammymay
    28 декабря 2015  

    Если увеличить диаметр труб, то 80 литров все равно не добраться,

    0
  • Mammymay
    28 декабря 2015  

    Баяны добавить

    И бак у нас без тройника, и нипель не там. Все менять опять на будущий год.

    1
    • Constantin-D.
      18 января 2016  

      Mammymay, насос поставте помощнее 140W-180W.
      недостаток обьема теплоносителя можно компенсировать скоростью циркуляции. расширительный бак на 24 литра( с запасом), главное правильно поставить.

      0
      • ясвободен
        ясвободен
        Ахалай Махалай
        18 января 2016  

        Constantin-D., котел вакси фортеч-24ф,переодически отключается(ош Е-03),заборник чистый,в чем может быть проблема?

        0
      • асусена
        6 марта 2016  

        Constantin-D., доброго времени суток. Атон ксгв20. С приходом весны все чаще выключается. Газовики говорят изза ветров приехали показали как трубу прогревать. Во второй раз сами попробовали но через нескоко минут опять пламя угасла. Совсем тяги нет все в дом вдувает подженную газету. Что делать? Правда ли изза ветра? Весной сильные порывы ветра естественно и что делать с котлом?

        0
        • Zoleg
          10 марта 2016  

          асусена, проверь теплообменник!

          0
        • Constantin-D.
          5 мая  

          асусена, у нас газ с некоторых времен с примесями пошел, поэтому теплообменник забивается, особенно у зигзагообразных теплообменников, поэтому и тяга пропадает. Такие проблемы устраняются продувкой воздушным компрессором изнутри, обычно через дымоотводящюю дыру и с арматуру газовую надо снимать.

          0
      • pjd_pacan
        pjd_pacan
        Павел Иванов
        14 марта  

        Constantin-D.,
        Доброго времени суток! Не могли бы Вы подсказать ответ на один наболевший для меня вопрос?
        Дело вот в чем: в моем доме установлен газовый котёл Атон2, сам по себе он двуконторный как я понимаю(честно говоря, не сильно разбираюсь в этой сфере) и его проблема состоит в том что одна сторона не греет должным образом( с одной стороны вода нагревается прекрасно, а рядом же трубопровод идущий к батареям еле еле тёплая) unamused face
        Какие могут быть причины и как это лечить?
        Заранее спасибо!

        0
  • gusevleon
    11 января 2016  

    Konstantin у меня конвертор alpine air 50 с вентилятором, отломили трубку термопары где купить термопару, котел зажигается, немного поработает и тухнет?

    0
  • marusya15
    13 февраля 2016  

    Constantin:-D у нас в частном доме стоит котел кс тг 13 и в последнее время при включении автоматики есть лишний звук как будто "рычит зверь" и потом только включается , в чем может быть причина? Что делать в таком случае? Кому обратиться? Заранее спасибо!

    0
  • morrissey
    10 марта 2016  

    Здравствуйте! Строим брусовый дом 2 этажа, 116 кв.м, какой котел подойдет нам? Напольный или настенный? Какой бренд брать, чтобы и экономично, и долговечно было?

    0
  • alexhammel
    4 мая 2016  

    Навьен 16 асе.после замены вторичного теплообменника,появилась проблема с ГВС. При включении крана,включается нагрев и по достижении воды в системе ГВС 28 градусов,происходит периодически отключение. Вопрос может ли быть изначально бракованным вторичный теплообменник? Трехходовой работает,датчики исправны,проточный в норме. Сразу скажу с напором воды не связано.Теплообменник нагревается достаточно,поэтому и происходит отключение пламени. А вот теплообмена нет,такое ощущение, что вода внутри идет не по сотам,а напрямую.

    0
  • Николай
    20 марта  

    Здравствуйте. Отопление часного дома: открытая система от камина с водяной рубашкой. Хочу паралельно подключить газовый котел. При сливе воды с системы она была черная, хотя заливалас чистая. Если вода в системе с камином становится такой грязной, не выведет она из строя газовый котел? Газовый котел двухконтурный турбированный Имергаз.

    0
    • Алевтина2016
      14 ноября  

      Николай, скажите, а где вы заказывали камин и во сколько он вам обошелся, сейчас планируем заказать на http://dokar-stone.ru/fireplaces что-то вроде такого, не подскажите сколько примерно он должен стоить без сильной наценки?
      image

      0
  • ромашка17
    27 марта  

    Качественную проводку лучше всего заказывать в специализированных магазинах. Есть такой import-kabel.ru/ - думаю подберете для себя подходящий.

    0
  • рамиль
    1 апреля  

    добрый день. купил парапетный котел луч 20кв в паспорте написано максимальное рабочее давление в отопительном контуре 0,1 мпа. можно мне сделать на такой котел закрытую систему отопления? дом два этажа.

    0
  • Constantin-D.
    2 апреля  

    1мПа=1бар=100кПа= Н=10метров.
    рабочее давление можете накачать ~0,8бар, т.е.0.08мПа.

    0
  • Constantin-D.
    2 апреля  

    млин 0.1мПа=1бар
    опечатка вышла

    0
  • Алексей
    4 апреля  

    У нас котел уже как пятый год пошел и нет никаких проблем, еще давно мне друг посоветовал фирму http://otopleniekolomna.ru , установили и с тех пор нету проблем. Вот думаем, стоит ли на дачу устанавливать, мы зимой и осень можем на выходные приехать, но у нас есть печка, обойтись печкой или установить котел?

    0
  • Constantin-D.
    5 апреля  

    С тел. не могу посмотреть шо за котел.
    Для дачи оптимальный вариант, это твердотопливный котел, как ни как запах твердотопливной печки и треск от горящих дров ни с чем не сравнить.
    1. Просто вместо воды в отоплении нужно залить антифриз -60С°,
    2. Поставить насос циркуляционный на байпасе, с параллельным лепестковым клапаном. Система гибрид(самотек+вспомогательный цирк.насос).
    3. Радиаторы евро, алюминиевые, для лучшей и быстрой теплоотдачи. Дом быстро согреет.

    0
  • Constantin-D.
    5 апреля  

    С тел. не могу посмотреть шо за котел.
    Для дачи оптимальный вариант, это твердотопливный котел, как ни как запах твердотопливной печки и треск от горящих дров ни с чем не сравнить.
    1. Просто вместо воды в отоплении нужно залить антифриз -60С°,
    2. Поставить насос циркуляционный на байпасе, с параллельным лепестковым клапаном. Система гибрид(самотек+вспомогательный цирк.насос).
    3. Радиаторы евро, алюминиевые, для лучшей и быстрой теплоотдачи. Дом быстро согреет.

    0
    • blik04
      12 мая  

      Constantin-D., Grundfos UPS 25-40 http://vodokomfort.ru/products/product-catalog/nasosy-grundfos.php циркуляционный насос, это самый маленький насос, меньше не делают, для такой маленькой площади в самый раз.
      Но вы должны знать, что если вы подключаетесь к радиаторной системе отопления, то нужно будет ставить отдельно насос и на контур радиаторного отопления. Кроме этого напольное отопление не должно превышать температуру более 45 градусовС и поэтому нужно ставить трехходовой терморегулятор. Короче нужен щит с разделением низкотемпературного контура и высокотемпературного.
      Расстояние между металлопластиковой трубой 150мм, длина одной петли не должна превышать 50метров. Отсюда видно, что трубы уйдет 150 метров, будет 3 петли.

      0
  • personne
    4 мая  

    Бакси очень шумный, невозможно находится в кухне долго, вызывала газовиков, уплотнитель сдох , пока не нашла... шум усилился, что делать? Или может поменять на бош? Грят он совсем тихо работает,, посоветуйте

    0
    • Constantin-D.
      5 мая  

      personne, просто резинки виброгасители замените, и на запас возмите.
      Бош хорошие, но изза этих накладок менять котел не совсем резонно. так как у них разница незначительна. разве что теплообменники в боше совмешенные в основном, это плюс. а у бакси отдельные, со сложными элементами.

      0
      • personne
        5 мая  

        Constantin-D., а где эти виброгасители покупать, не подскажите??? заранее спасибо)

        0
        • Constantin-D.
          5 мая  

          personne, это и есть уплотнители, которые и при износе всю вибрацию в корпус дают. Обычно в СИГО сахатранса, либо в любых других спец.магазинах. У бакси это больная тема, потому как вентиляторы стоят под наклоном, от которого и быстрый износ этих резиновых ножек.

          0
  • газовик
    5 мая  

    personne Щас СИГО нету а есть СТГО номер 46-00-84 дипеччер 46-00-86 техник (запчасти). Отдельно не продается резиновая ножка токо с новым вентилятором.

    0
  • Zik
    18 мая  

    Навиен после очередного запуска шумит, потом исчезает, пологаю это подшипник вентилятора, его просто замазать солидолом с снаружи решит проблему?

    0
  • ksuiha_88
    ksuiha_88
    Оксана Панова
    18 мая  

    Здравствуйте! У меня котёл Baxi Mainfour 240F. Два года проработал хорошо. Сейчас стал сам перезагружаться. Газовщик сказал не обращать внимание. Он должен так перезагружаться или нет? В чем проблема?

    0
  • ksuiha_88
    ksuiha_88
    Оксана Панова
    18 мая  

    Здравствуйте! У меня котёл Baxi mainfour 240F . Два года хорошо работал. Сейчас последние 4 месяца стал сам перезагружаться. Так и должно быть или нет?

    0
  • logan1509
    logan1509
    константин леонов
    19 мая  

    у меня такая же беда твориться с котлом

    0
  • возможно скачки в напряжении
    19 мая  

    ksuiha_88 , logan1509 . возьмите обычный тестер и проверьте напряжение должно быть, очень близкое значение к 220 В. Стабилизатор Теплоком рекомендуется к бакси подсоединять.

    0
  • а так в основном электронная плата летит
    19 мая  

    такая штука бывает и ошибка Е35 бывает. А так же еще 1 вариант заземления не хватает.

    0
  • Делайте заявку на диагностику
    19 мая  

    чего гадатьsmiling face with open mouth and cold sweat

    0
  • Виктория
    9 июня  

    Котел навьен асе с открытой камерой сгорания работает очень шумно,при подае газа срабатывает искра и трещит очень долго это нормально??

    0
    • Constantin-D.
      29 августа  

      Виктория, насколько долго? если секунд 10-15 то нормально.
      пока сработают датчики пламени типа ианизатора либо инфракрасного.

      0
  • Юлия
    29 августа  

    Здравствуйте, нашла только эту тему ))) Помогите)) стоял двухконтурный котёл "Ишматов 12,5 К" , заменили его на "Навьен Делюкс 13К" , гз. службы говорят что нужно заключить новый договор и стоит это удовольствие 43000!!!!!! Тысячи рублей. Так как изменилАсь тепловая мощность с 12кВт на 20кВт! Это действительно так?

    0
  • Constantin-D.
    29 августа  

    С газовиками лучше не спорить) у них каждый год что то изменяется, "монополия" видите ли.

    0
  • Мастерс
    29 августа  

    Добрый вечер!
    Проблема с котлом Бакси Луна, котел работает пару минут и тухнет, за 11 часов нагрел только 2 радиатора. Темпер жидкости стоит на 74 град.

    0
    • Dima_tgv
      30 августа  

      Мастерс, трехходовой сервопривод (или лягушка старых моделях ) не открывает до конца мб работает в режиме гвс. или датчик отопление NTS накладной или погружной сопротивление измерить нужно и.т.д подайте заявку на ремонт

      0
  • viostal
    31 августа  

    здр. где купить оцинкованную нержавеющую трубу? НА сквозь стену можно поднять трубу?у меня котел котел "очаг" на полу стоит

    0
  • ясвободен
    ясвободен
    Ахалай Махалай
    18 октября  

    Котёл Бакси, во время воспламенения горелки сильно хлопает, в чём причина?

    1
    • Constantin-D.
      18 октября  

      ясвободен, откройте крышку лицевую от котла, и по окошке во время запуска смотрите на реакцию пьезорозжигов.
      Порядок должен быть такой:
      Сначало запускается вентилятор
      потом розжиг (обычно трещат от ~5 до ~15 секунд)
      И только после них газовая арматура пускает газ.

      Если все по этому порядку идет, и при этом хлопает то скорее всего засор воздухозаборника. Недостаточно кислорода.
      А если не соответствует этому порядку запуска, значит дело в плате управления.
      Иногда платы тупят и запускают пьезо с газом одновременно.

      0
      • Василий
        18 октября  

        Constantin-D., подскажите пожалуйста
        На систему с котлом .парапетный Атон АОГВМНД-16 ЕВ (1)группа безопасности какая должна стоять?
        У меня стоит 3,говорят надо что бы на 1.5 была.Стоит поменять,или и так сойдет?

        0
        • Constantin-D.
          18 октября  

          Василий, группа безопасности для отопления в принципе сделано так что ее нужно ставить либо к подаче котла либо к гребенке с радиальной системой отопления. И к тому же она не подойдет для вашего котла. Не подойдет изза предохранительного клапана. Мешать не будет, но и предохранительный клапан не сработает, так как у него предел срабатывания выше 4бар, а у вашего котла предел давления помоему 1,5бар, а рабочее давление 0,8...1,2бар. т.е. в случае чего у вас рубаха котла лопнет, режде чем сработает этот предохранительный клапан с группы без.

          Обычно в частных домах, где система отопления "не радиального", и без гребенок, ставятся эти вещи(манометр, воздухоотвод,клапан предохранительный) по отдельности, там где им положено, т.е. манометр в средней высоте(уровню) системы отопления, и там где удобно за ней смотреть. воздухоотвод ставишь там где по направлению течения идет спуск(возможные места зависания воздуха), может стоять не один воздухоотвод, а несколько. А предохранительный клапан, для частного дома штука необязательная, ее ставят в обязательном порядке обычно у домов и квартир с центральным ХВО, где действительно давление воды может скакать. А в частном доме в основе своем расширение воды и повышение давления гасит расширительный бак, правда тоже правильно установленная.
          А группа безопасности 1,5? помоему нет такого понятия, может имели ввиду с предохранительным клапаном с пределом срабатывания от 1,5бар?

          0
          • Василий
            18 октября  

            Constantin-D., спасибо за подробный ответ)

            В группе безопасности где красная ручка есть надпись 3,и увидев это один СПЕЦИАЛИСТ сказал,тебе на 1.5 должен стоять.
            Так что мне посоветуете?Пускай так и стоит?

            0
            • Constantin-D.
              19 октября  

              Василий, для частного дома с своим водоснабжением вещь необязательная. Проверьте лучше расширительный бак.
              Ее емкость должна составлять в среднем ~10% от обьема теплоносителя, т.е. если в системе 100 литров воды, то бак должен стоять примерно на 10литров.
              Вход воды в расш. бак должен быть сверху, исключается попадание воздуха в расш.бак. обвязывается тройником с выходами сбоку,сверху и снизу, т.е. снизу бак, сбоку вход в отопление(в принципе в любую удобную линию обратки отопления), а сверху воздухоотвод.

              0
              • Василий
                19 октября  

                Constantin-D., спасибо большое!)
                Если вдруг понадобится живая консультация в будущем,как можно с вами связаться?

                0
              • eger999
                19 октября  

                Вход воды может быть и сверху и снизу, работа бачка не изменится.

                Не вводите людей в заблуждение, мне один клиент уже позвонил, говорит неправильно ему бак установил. На ваш комментарий ссылается.

                0
                • Constantin-D.
                  20 октября  

                  eger999, воздух попадает в обязательном порядке, в случае если снизу будет вход воды, главный вопрос сколько по обьему воздуха попадет. Это зависит от конструкции монтажа. если подключаемые трубы расш.бака до системы отопления длиннее метра, в расчете берите ширину труб(обьем воздуха который тама будет, при подпитке системы воздух от этих труб куда пойдет? правильно в бак, куда же еще. При нагреве воды воздух тоже нагреется, а расширение воздуха сами знаете, плюс к этому добавьте воздух, который будет испарятся с самой воды. И получится система расш.бака будет работать некорректно.
                  Тоже раньше так ставил, снизу входом, люди потом со временем жаловались на скачущее давление. Потом уже по своему начал ставить, и такая проблема больше не появлялась.
                  Почему в паспортах так пишут немогу понять, скорее всего для пром. предприятий где постоянно следят за давлением в воздушной зоне. Так удобнее проверять. Ниппель то как ни крути со временем стравливает. проверять и качать то хотя бы раз в 1,5 года надо ниппель.
                  Я почему так советую ставить, чтоб потом голова не болела, конечно можно ставить как вы пишете, но для этого хотябы кран нужно ставить перед баком, чтоб если что кран закрыл, бак открутил (воздух стравится) кран открыл, убедился что и до крана воздуха нет, закрыл и поставил бак, и все.
                  А проверять корректную работу расш.бака очень просто.
                  дал системе остыть до 35-40градусов, зафиксировал показание давления в системе, потом нагрел систему до 85градусов и потом уже смотришь давление, на сколько тама поднялось. обычно разность давлений должна составлять 0.2-0.3 бар. разность выше, проверь расш.бак, разность ниже этого показателя, вообще круто.
                  Скажи своим клиентам чтоб так проверили и все.

                  0
  • Андрей
    19 октября  

    Котел КОВ не работает электропара

    0
  • Сергей
    22 октября  

    Вопрос Constantin-D
    Котел Rinai RB-207emf деревянный дом с пристроем в общем 96кв.м. 7еврорадиаторов. Хочу подключить гараж к системе отопления 4 еврорадиатора 40секций. Для улучшения циркуляции хочу поставить циркул насос через байпас от подачи котла. Вопрос не будет ли насос мешать котлу? Насос ZOX ZX 25-4 180.

    0
    • Constantin-D.
      22 октября  

      Сергей, 7евродадиаторов? сколько секций в сумме?
      Диаметр трубы отопления? гараж отдельно стоит от дома?

      0
      • Сергей
        22 октября  

        Constantin-D., 76 секций, труба 32 и 25, гараж отдельно стоит в метре от дома.

        0
        • Constantin-D.
          22 октября  

          Сергей, настенный котел такой мощности спокойно прогреет систему с емкостью до 125-130литров. У вас помоему укладывается с доп. радиаторами в эту мощность, примерно ~50-70литров же помоему у вас выходит. На радиаторах если стоят вентили, то просто ими распределить тепло. Лучше было бы конечно терморегуляторы. т.е. нет необходимости ставить доп.насос.
          Если у вас в нынешнем состоянии конечные радиаторы сильно разнятся в температуре с переди стоящими радиаторами, то скорее всего у вас проблема не в мощности насоса, а в трубах. Может где то в трубах перепаяли слишком, в следствии чего образовалась щелька, такое частенько с мелкими трубами бывает у неопытных монтажников. В результате чего может быть и плохая циркуляция. Или же просто система неправильно смонтирована.
          Мой совет. Если у вас все в порядке, резон от доп.насоса?
          Уж лучше утеплите трассу до гаража хорошенько, и воздухоотводы в нужных местах ставьте, дабы избежать завохдушенности. Ну а если всетаки решились ставить доп.насос, это ваше решение, главное байпас между подачей и обраткой поставьте.

          0
          • iguanagame
            23 октября  

            Constantin-D., прошу совета . газовый котел навьен.
            На днях появилась проблема. Включается выключается каждые 10-15 секунд и так без конца. Например, устанавливают темп в комнате 25. А фактически 22. А температура воды в системе стоит на максимуме 80. И вот в остывшим состоянии проработает до 24 градусов и выключается постоит несколько секунд и включается и так все время. Я понаблюдал во время этих нескольких секунд температура воды в система фактически показывает 56 и за пару секунд достигает до 90градусов и тогда котел стоп, через несколько секунд всё повторяется.
            Сегодня,приезжали спецы с снгз полностью промыли котел. В итоге без изменений.
            Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
            Как и кто может решить проблемы?
            Спасибо за инфо.
            Это я скопировал , в прошлом году создавал тему. Проблема до сих пор актуальна! прошу помочь советом.

            0
            • Constantin-D.
              23 октября  

              iguanagame, при задании комнатной температуры греет систему по своему усмотрению.
              По заданной температуре помещения она у вас запускает котел. Но система защиты от перегрева останавливает, так и не доведя до заданной температуры в помещении. Потому у вас и вечный круговорот периодичных отключений включений.

              Проверьте трехходовой клапан, щелкает ли она при включении гвс, открытия крана горячей воды.
              Проверьте датчик протока воды гвс, она релейного типа, если она заклинивает в одном положении, тоже постоянно в режиме приоритета гвс стоит. То и отопление не включит. И ошибки выдавать не будет. На дисплее должно показывать что гвс работает в данное время.

              Схожие случаи некорректной работы могут иметь разные типы неполадок.
              1. это датчик протока воды гвс.(заклинивает)
              2. трехходовой клапан(засор, заклинивает)
              3. плата управления(от выгорания дорожек и проводок, плохих контактов штекеров, до сбоя ПО)

              0
              • petrkolos
                25 октября  

                Constantin-D., у меня нет гвс. Только отопление. Как проверить трехходовой клапан на исправность самому? А может быть газовый клапан?

                0
          • 123
            23 октября  

            сюда продублирую

            котел бакси экокомпакт24ф. на режиме зима котел пускается быстро догревает до заданной температуры и выключается. при этом труба подачи и обратки из котла холодные. внутри разводка подачи и обратки горячие. циркуляционный насос работает. это у меня проблемы с байпасом? гвс норма.

            0
          • 123
            23 октября  

            Constantin-D., если байпас, то он бы все равно часть теплоносителя пропускал мимо себя? как вариант циркуляционный насос (вроде вибрирует) и трехходовой клапан, но как узнать что? сливал теплоноситель через радиаторы (для выведения возможной воздушной пробки) - результат тот же. часть горячей подачи пошла по трубе, но только часть. котел весной поставили. система раньше работала на другом котле бакси.

            0
            • Constantin-D.
              23 октября  

              123, у бакси платы слабенькие, точнее нежные, вроде у вас тама авария грэс и.т.д. скачки напряжения. Внутренности то у бакси хорошие, скорее всего что то переклинило в плате. если у вас другого резервного котла нет, то не стоит тратить лишнее время и нервы, просто поменяйте плату.
              А если есть резервный котел, то можно электронщикам ремонтникам показать плату, лучше будет если им еще схему эл.цепей предоставить. она обычно на крышках наклеивается.

              0
              • 123
                23 октября  

                Constantin-D., т.е. это однозначно плата? вода хороша раздается, малый круг на отопление хорошо работает. проблема только в циркуляции.

                0
                • Constantin-D.
                  23 октября  

                  123, под малым кругом, имеете ввиду через байпас?
                  если гложет сомнение, то можете как и выше на навьен отписался проверить.
                  т.е.
                  1.наличие щелчка трехходового при вкл/выкл гвс, в рабочем режиме.
                  2. если есть мультиметр, то выдернуть два контактора с датчика протока и прозвонить при откр/закр. крана горячей воды, при откл. котле. Она двухпозиционная, контакт есть-контакт нет. Если не реагирует на манипуляции с краном ГВС то уже демонтируйте и смотрите датчик.

                  Если все в порядке с этими вещами, то уже как ранее и писал, попробуйте поменять плату.

                  0
  • 123
    24 октября  

    Constantin-D., малый круг - это через байпас.
    щелчок есть при включении гвс.
    мультиметра нет, как датчик протока может подействовать на отопление? раздача гвс норма.
    ошибок нет.
    плату готов поменять, но хотелось бы от малого к большему идти.

    0
    • Constantin-D.
      24 октября  

      команду трехходовому клапану на срабатывание в режим гвс дает датчик протока.
      Если у вас трубочка от авт.байпаса нагревается в режиме отопления, значит у вас циркуляция в системе плохая.
      В режиме отопления, вторичный теплообменник не должен нагреваться, при закрытом кране ГВС. Если нагревается, значит трехходовой неисправен или же опять таки датчик протока.
      Если со всеми этими вещами все в порядке, значит дело в авт. байпасе. Если она с вентилем, то закройте ее наглухо. И конечный радиатор откройте на полную.

      0
  • 123
    22 октября  

    вечер добрый

    котел бакси экокомпакт24ф. на режиме зима котел пускается быстро догревает до заданной температуры и выключается. при этом труба подачи и обратки из котла холодные. внутри разводка подачи и обратки горячие. циркуляционный насос работает. это у меня проблемы с байпасом? гвс норма.

    0
    • eger999
      23 октября  

      Номер телефона в личку напишите

      Попробую решить вашу проблему

      0
    • Dima_tgv
      24 октября  

      123, 1)прочисти обратный фильтр 2) трехоодовой мотор посмотри 3) сам трехоодовой заклинило например в гос и отопление не работает толком и.т.д

      0
      • 123
        24 октября  

        Dima_tgv, фильтр чистил. там все чисто.
        трехходовой мотор визуально смотрел. паленым не пахнет. слышен щелчок при включении гвс.
        трехходовой клапан смотрел. визуально цел. двигается.

        0
  • aitautau1
    8 ноября  

    Траблы с этим котлом, не понимаю я его.
    Переехала в новую квартиру, и там установлен этот котел, раньше не сталкивалась с таким механизмом-сплошная электроника.
    В первый же день начались проблемы: выдавал ошибки-почитала инструкцию и разобралась.
    Опять возникли траблы, когда захотела умыться: бежит пару секунд холодная вода, потом теплая, потом горячая, затем опять холодная секунд 30 и всё это повторяется. И как тут можно нормально умыться???

    0
    • Constantin-D.
      8 ноября  

      aitautau1, вызывайте обслуживающую компанию. скорее всего датчик нтс(термоспопротивление погружного типа). Самому менять несоветую. Мало ли, у котла резьбы и.т.д. очень мягкие, поломать что то ничего не стоит. Потом еще в убыток пойдете.

      0
      • Жилец
        8 ноября  

        Какой теплоноситель наиболее эффективный на ваш взгляд?

        Котел Риннай.Я залил тосол 80%+вода 20%.

        0
        • Constantin-D.
          11 ноября  

          Жилец, чисто субьективно эффективность теплоотдачи одинакого.
          есть нюансы:
          +не замерзает при "допустимой" отрицательной температуре.
          - вязкость, в связи с чем рассчет мощности насоса должна превышать ~25%.
          - токсичность, в связи с чем система рекомендуется для нее закрытая. И дом должен хорошо проветриваться.
          * температурное расширение +~20% при расчете монтажа расширительноо бака(литраж и паспортные данные рассчитаны для воды)

          0
  • bynthtcyj
    10 ноября  

    Всем привет! У меня дом около 270ка,стоит напольный котел термона 45ezb, система двухтркбка,разделена на три контура,четвертый ГВС,.Стоит гидрострелка,в котловом контуре свой насос.Сеҋчас стоит на мощности 80,в систему подает 60град,и домп как бы норма,22град.,буду добавлять радиаторы,тк чувствую что мало,но проблема в частом тактовании котла,точнее очень быстро идет остужение.Греет до заданноҋ 10мин выключается,отдыхает за 3мин,и так далее.Это ненормально?ведь так?еще септик есть со спутником от отопления ,чем холоднее тем чем дольше греет и быстрее остывает,кто скажет в чем причина?В котл контуре насос вило топ25/7,осталь.25/4 потребителяпо

    0
    • eger999
      12 ноября  

      А как вы хотели? Конечно, чем холоднее на улице, тем дольше

      будет греть и быстрее остывать. Радиаторы быстро тепло отдают, вот быстро и остывает. Утепляйтесь.

      0
  • Constantin-D.
    12 ноября  

    bynthtcyj, смотрите:
    45кВт по паспорту 450кв.м. должен отапливать? но а наших условиях отними 30%, получится реальная отдача на ~310кв.м. т.е. на 31кВт мощности. отними оттуда 270кв.м. т.е. 27кВт, останется 4кВт на спутник и ГВС.
    Спутник в среднем сьедает 3..6кВт в зависимости от емкости и теплоизоляции септика, ГВС столько же, итого получаем что у вас тупо банально котел на пределе работает. Плюс к этому считайте что вам необходимо ~200 секций еврорадиаторов в общем по дому. Плюс к этому в системе воды должно быть не менее 130литров, желательно побольше. Плюс к этому теплоизоляция дома явно плохая, раз так быстро остывает и недогревает до 80градусов.
    Если котел стоит более 2 лет, попробуйте продуть теплообменник, может она сажей накрылась. если не догревает, это значит мощности не хватает.

    0
  • bynthtcyj
    12 ноября  

    Добали радиаторов,эфект есть но небольщой.Щас дела обстоят так.
    Темп за бортом -26
    Терморегулятор на котле выставлен на 65
    Котел набирает по термоманометру 60
    Темп на гидрострелке до и после
    50/50 на подаче
    44/42 на обратке
    Набирает и глохнет за 8.30
    Остывает и запускается за 3,30
    Темп в доме 20,2гр
    Темп в радиаторах около 50на входе
    На выходе примерно 45.както так.
    Не пойму,куда деются 15град.
    На котле на выходе показывает 60,до гидрострелки теряются 10град,ну и на крутилке стоит 65,если это температурный показатель то еще плюс 5град,итого потери 15град.

    0
  • bynthtcyj
    12 ноября  

    Радиаторов стало 314шт.разных и 350 и 500,добавилось 52секции

    0
  • bynthtcyj
    12 ноября  

    Дом новый,котел и СО тоже,щас установил комнатный термостат,на терморегуляторе ставлю 75,на комн термостате 21,тестирую

    0
  • bynthtcyj
    13 ноября  

    Если не хватает мощности,можно ли както повысить мощность,с помощью регулировки в триммеров в эоектросхеме или в редукторе?

    0
  • Constantin-D.
    14 ноября  

    нарисуйте "на глаз" чтоб понятно было, и скиньте мне схему отопления.
    Потому что вы пишете что у вас теряется и.т.д. на самом беле не теряется, если у вас два насоса закальцованные, то оно и понятно. В котле более слаьый насос малым кругом медленно крутит, за счет чего и задание берет. А на другой насос скорее всего более мощный с большим кругом, когда она циркулирует не все через котел идет, то что не успело согнать в котел пропускает через гидрострелку(байпас).
    И мне совсем не понятна система ГВС у вас.
    так что лучше скиньте мне эскиз системы вашей более подробно, желательно jpeg формате в сжатом виде(мин.весом) Север как ни крути, тырнет слабый.

    0
  • nyurgu12
    15 ноября  

    Дом 180 кв.м котел Лемакс Лидер 50 кВт. 25 радиаторов.+ септик + регистр. Итого 5 веток

    температура на котле выставлено на 55 или 60. Радиаторы очень горячие, обратка очень теплая. Мало теряет. Дома тепло.
    Проблема:
    - Котел включается через каждые 8 мин, 3 мин работает, 5 отдыхает, при любой выставленной температуре, и температуре наружного воздуха. Пробовали поставить комнатный термостат, как то дико работает, ждет полного остывания радиаторов, час где то, потом начинает молотить полчаса, аж температура за 100 в котле.
    Вопрос:
    - нельзя отрегулировать временной интервал, по идее, должен по показаниям термодатчика в теплообменнике срабатывать. Слишком много газа жрёт

    0
  • Кран
    17 ноября  

    самый лучши котел это Rinnai

    0
  • Кран
    17 ноября  

    самый лучши котел это Rinnai

    0
Ответ на тему: Проблемы с котлом?
Введите код с картинки*:  Кликните на картинку, чтобы обновить код
grinning face grinning face with smiling eyes face with tears of joy smiling face with open mouth smiling face with open mouth and smiling eyes smiling face with open mouth and cold sweat smiling face with open mouth and tightly-closed eyes smiling face with halo smiling face with horns winking face smiling face with smiling eyes face savouring delicious food relieved face smiling face with heart-shaped eyes smiling face with sunglasses smirking face neutral face expressionless face unamused face face with cold sweat pensive face confused face confounded face kissing face face throwing a kiss kissing face with smiling eyes kissing face with closed eyes face with stuck-out tongue face with stuck-out tongue and winking eye face with stuck-out tongue and tightly-closed eyes disappointed face angry face pouting face crying face persevering face face with look of triumph disappointed but relieved face frowning face with open mouth anguished face fearful face weary face sleepy face tired face grimacing face loudly crying face face with open mouth face with open mouth and cold sweat face screaming in fear astonished face flushed face sleeping face dizzy face face without mouth face with medical mask face with no good gesture face with ok gesture person bowing deeply person with folded hands raised fist raised hand victory hand white up pointing index fisted hand sign waving hand sign ok hand sign thumbs up sign thumbs down sign clapping hands sign open hands sign flexed biceps
  